многоквартирный жилой дом ,дому 2 года, все это время был перегрев воды в бойлере ,поскольку на регуляторе настроена темпераатура выхода гвс на 75 град. в итоге за 2 года гв стала аж коричневой, сейчас настроилитна 55 град, вода стала чуть прозрачней, но жильцы не желают менять трубы гвс, а хотят их просто промыть какой нибудь безвредной химической гадостью, типа для экономии средств.

вопрос: есть ли такой химикат которым можно промыть этот водопровод?
инж323
Перегрев в 75 не противоречит нормам. Связь т воды с "коричневостью" воды установили только вы. Нагрев до 55 градусов воды противоречит нормам, а промывку вполне можно выполнить без химикатов.
Кстати нагрев и до 100 градусов не приводит в "коричневлению" воды. Посмотрите на свой чайник дома.
Heruvim
факт остается фактом, снизили температуру вода стала прозрачной, а гвс у нас сколько температура по снип должна быть?
Водяной
60 градусов у потребителя из крана.
инж323
Цитата(Водяной @ 28.7.2016, 22:06) *
60 градусов у потребителя из крана.

не менее..... и до 75
Heruvim
ох ты точно в СП поменяли раньше вроде было в снип 50 и 55..

пошел читать спхи)
jiexawcr
а в СП ничего толком и не поменялось smile.gif разве что эта минимальная температура. больше урезали, чем добавили.


Применять промывки какие либо не стоит - только хуже сделайте. Лучше оставить систему в максимально статичном режиме, дольше проживет, а осталось ей не много.

Вижу 2 варианта:
1) Из оцинквоки Т3?
2) Эмалированный бак бойлера пошел по швам (точнее эмаль) от плохого сбросного клапана, давление поднималось выше предельного и от циклов нагрева-охлаждения эмаль отслоилась/потрескалась.